DK-FS系列複合開關
一、概述
1、安全性
1)該複合開關的(de)安裝、維護和操作需由具有相關專業知識和技能的(de)人員進行。
2)确定電源供電系统是0.4KV的(de)系统,複合開關不可用于高于0.4KV的(de)供電系统
3)确保該複合開關的(de)工作電壓(外部接入相線L端,外部接入零線N端)在AC220V±20%、50HZ±10%範圍內。
4)不要随意打開複合開關的(de)外殼,以防觸電。
2、工作原理
DK-FS系列低壓複合開關基本工作原理是:将可控矽与磁保持繼電器並聯。由內部的(de)單片机控制,在投入和切除的(de)瞬间由可控矽承擔过零投切,即電壓过零时刻投入,電流过零时刻切除,可控矽導通时间很短(不産生發热),之後,转換为磁保持繼電器接通運行。因此,它具有可控矽TSC開關过零投切无湧流的(de)優點,又具有交流接觸器運行无功耗的(de)长處。也就又避免了可控矽運行發热和接觸器投切火花的(de)缺陷。是一種較为理想的(de)投切開關。特别是,由于磁保持繼電器在吸合与斷開的(de)瞬间都没有湧流和火花,因此,它的(de)電器壽命遠高于設計的(de)壽命,而它的(de)机械壽命高达百万次,可以保證长期運行。
3、使用条件
1)环境温度:-25℃ 至 +70℃
2)海撥高度:不超过2000M
3)大气条件:空气湿度不超过90%
4)环境条件:介质无導電塵埃
二、技術參數

三、電容配置表

四、尺寸图

★複合開關外形尺寸(L*W*H):164*110*88mm(45A,55A), 230*118*80mm(65A,85A)
★安裝孔位尺寸:150*96mm(45A,55A), (203±8)×36mm(65A,85A)
五、選型说明